| Produkt(e): | AECOsim Building Designer | |
| Version(en): | 08.11.09.866 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Programme | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Problem
Eine Datei wurde in Bentley Architecture erstellt. Die Wände werden in Bentley Architecture und AECOsim Building Designer mit Schraffuren gefüllt dargestellt.
Wenn die dgn in MicroStation geöffnet wird, erfolgt keine Darstellung der Schraffuren. Eine Darstellung mit Schraffuren in reiner MicroStation ist gewünscht.
Problemlösung
- Navigieren Sie im Windows Explorer in das Installationsverzeichnis von AECOsim Building Designer in den Ordner Assemblies, z.B. C:\Program Files (x86)\Bentley\AECOsimBuildingDesigner\assemblies
- Führen Sie die Datei TFFixLegacyPatternCell.exe mit einem Doppelklick aus. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie entsprechend konvertieren möchten und klicken Sie auf Öffnen. Die Dateien werden im Hintergrund geöffnet und konvertiert.
- Öffnen Sie zum Test eine Datei mit reiner MicroStation. Die Schraffuren werden jetzt korrekt angezeigt.
Englischsprachige Quelle
Bentley Architecture > MicroStation
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch | |