Beim Anhängen von Referenzen, wir bei den Einstellungen im "Referenzanheingseinstellungen" Dialog bei der Option "Neue Ebenendarstellung" die Einstellung "Konfigurationsvariable MS_REF_NEWLEVELDISPLAY verwenden" angeboten. Was passiert, wenn diese Konfigurationsvariable hier geladen wird? (Bei uns "nicht definiert"). Ich verstehe den Text, der die Konfigurationsvariable beschreibt nicht.
In der MicroStation-Hilfe steht als Beschreibung zu dieser Variablen, welche man nicht nur im Referenzdialog für bestimmte Referenzen einstellen sondern auch generell über die Konfiguration für die gesamte MicroStation einstellen kann:
MS_REF_NEWLEVELDISPLAY
Bei Einstellung auf 1 stellt MicroStation neu erstellte Ebenen in Referenzen dar. Bei der Erstellung neuer Ebenen in einem Modell, das durch ein anderes Modell referenziert wird, werden die neuen Ebenen standardmäßig nicht dargestellt, wenn das referenzierende Modell geöffnet wird. Neu erstellte Ebenen werden solange als neu angesehen, bis das Befehl 'Einstellungen speichern' ausgeführt wird. Das Erkennen neuer Ebenen und die Steuerung ihrer Darstellung ist nur möglich, wenn die MicroStation V8-Datei verwendet wird. Dateiformat sowohl für die Referenz als auch die Masterdatei verwendet wird.
In der Einstellung "Neue Ebenendarstellung" im "Referenzanhangseinstellungen" Dialog, kann man als Einstellung zwischen "Konfigurationsvariable MS_REF_NEWLEVELDISPLAY verwenden" und "Immer" und "Nie" wählen.
Wenn sie auf der Variablen steht, bedeutet es, dass der aktuell konfigurierte Wert der Variablen verwendet wird.
"Immer" bedeutet, dass Referenzdateiebenen, welche nach dem Zeitpunkt der Referenzanhang-Erstellung entstanden sind, grundsätzlich eingeschaltet dargestellt werden (solange bis Einstellungen gespeichert werden, gelten diese Ebenen dann noch als "neu").
"Nie" bedeutet, dass Referenzdateiebenen, welche nach dem Zeitpunkt der Referenzanhang-Erstellung entstanden sind, grundsätzlich ausgeschaltet dargestellt werden (solange bis Einstellungen gespeichert werden, gelten diese Ebenen dann noch als "neu").
X
X
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |